展开查看
以下是引用老兵在2015-01-02 12:30:13的发言 >33楼:磁控电抗器的压降百分比是多少我不清楚,但是从你的这段话看是有矛盾点的:"关于电抗器的压降,可以忽略掉。从资料上看,磁控电抗器的压降为2-4%,而一般情况下,电机工作电压达到80%,就可以旁路了,"
矛盾点在于:2-4%压降的电抗器,怎么可能让电机工作电压达到80%以下?就算是按四倍启动电流,就算是不考虑磁饱合,就算按4%的压降算,那最多也只能让电机定子端的电压下降到84%,那还叫什么软启动器?直接星/角启动得了呗?
以下是引用高山孤影在2015-01-01 16:21:57的发言 >:我们只做过通用软启...