回复:MM430变频器报F0001

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23193
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-01-02 19:28:07

9楼

我觉得要注意一件事儿。
报过流的情况下,很有可能也存在电机过热,启动了电机过热保护。也可能存在变频器过热,启动了变频器过热保护。
以上两种保护有一点差别:
变频器内部是有几个热传感器的。它的测量是正确的。
电动机的过热保护,如果没有“贴片”传感器,是通过计算得到的。它的计算值和电机参数的电机重量有关。
以上两种保护是不能立即复位的。必须等到冷却之后才能启动。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?