大家好!我公司一台1550冷精轧机使用了倍加福超声波传感器(型号:UC2000-30GM-IUR2-V15)用来在线测量铝卷在轧制过程中的实时卷径,开卷和卷取各有一个传感器测量卷径,4~20mA的电流信号输入进西门子模拟量模块(6SE7 331-7KF02-0AB0),最近在轧制中当轧制速度超过350米/分时卷取卷径突然异常增大,速度超400米/分干扰更大以至于断带,,通过WINCC软件查看开卷卷径没有问题,而卷取卷径就异常增大约100~200mm左右,速度在320米/分以下就都正常。使用万用表20mA电流档测量卷取超声波传感器电流信号,速度在320米/分时,电流信号从13.7~6.2mA平滑递减,当速度达到350米/分约10秒钟时,卷径突然增大,观察电流信号从12mA到9mA左右跳了一下,由于PLC程序做的是卷取卷径在轧制过程中只许增大不许减小,所以卷径就突然加大约100mm,又观察开卷超声波传感器电流信号,卷取卷径突变时,其信号没有波动,速度降至320米/分以下,两个卷径又都正常变化。针对该干扰问题,更换同型号超声波传感器,基本排除压缩空气,电因素干扰(拉临时线走没有强电磁干扰的地方,连接子站地线至PLC总柜等,24V直流电压测量正常)。
后经过多次查找原因发现,把卷取侧的传感器输出模式改为下降模式(原来两个传感器原来都是上升模式)后,使其在卷径增大的过程中输出4-20mA逐渐增大的电流信号,并且在PLC程序中重新标定更改卷取卷径的程序之后,轧制速度达到610米/分设备运行正常,传感器输出电流信号正常,解决了设备的故障。为什么4-20mA逐渐增大的电流信号在我的系统中有更好的抗干扰性,或者是程序标定点的改变解决了问题,针对该问题我咨询过倍加福的技术人员,他们没有给予明确答复。希望各位工控高手答疑解惑,谢谢!