回复:关于FC105和FC106的问题?

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17141
  • 精华

    63
  • 被关注

    890

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-01-04 09:00:14

7楼

输入信号4~20mA对应的就是0~27648,你用fc105转换到0~100.0之间的数值输出就是就是高限100了,fc105转换没有问题;fc106中,你的md100中应该是50.0而不是50。50和50.0在32位内存中的数据格式是不同的。fc106的输入信号要求是实数不是整数,你看看下面的的输出高限的整数显示是多大了?50相对它来说基本上可以忽略了,所以输出为0
活到老,学到老!为了生活学习吧!