发布于 2015-01-04 12:46:23
18楼
首先想问一下楼主用的是否为西门子的RRU,因为别的品牌RGU也用过,也遇到过问题。
1.无论是打快熔还是IGBT,一般都是网压造成。我们用的西门子的RRU用的小点,参数设置好了没出什么问题,但是AB的2364F RGU用的时候有个参数设置是按额定电压反馈还是按直流侧电压波动倍数反馈。当年投用后经常打快熔的时候是网压不稳,按定值反馈,过流打快熔。而且就算你选的快熔电流合适,快熔熔断时间也有要求,不能用便宜货,否则馈能时起不到保护作用。而且网压波动值一定要在10%以内,否则按输出约1.52倍线电压算的话,进线波动大的话,你得逆变器也受不了。
2.西门子的RRG的抗造能力见过,2009年我们的电网被雷击了,RRU内部快熔熔断了也没炸机。烧损也分为好多情况,能否提供一下具体的烧损情况?比如炸机?