以下是引用可编程的老纪在2014-09-16 23:05:05的发言 >43楼:廖老师您好
第一个问题是,s7300的累加器有2个,但是我在用push指令时,
L 20
L 30
PUSH
L 40
竟然把20装入了 ACCU3,而且我发现,ACCU4也能装进去,POP指令也可以正常用,都是按照4个累加器执行的。我用的仿真。
第二个问题是,当我在用Block_db或其它时,就只能在FB里的背景数据块才可以读取到DB编号,我应该怎么在FC里面使用形参?
以下是引用Automann在2014-09-16 13:36:24的发言 >:有问题提出来大家一...
以下是引用可编程的老纪在2014-09-13 09:51:44的发言 >:恩 原来如此,之前...
L30后,ACC1里就是30,ACC2里就是20了,PUSH,就是往后移一位,所以应该就是
ACC1 ACC2 ACC3
30 30 20