以下是引用yzmcumt在2015-01-04 14:27:31的发言 >26楼:yming版主,弱弱的问一句,“不如加大功率容量;提高调速范围;容易满足低频启动、运转(总是会需要低速穿带、穿丝过程呀),同时还获得一定的效益(配和不配几十台减速机)。”实际上还就是增大一倍。为什么?因为可以调速范围提高到1-100Hz;仍然满足负载负荷。”这句话不太明白?为什么加大功率容量,提高调速范围,就容易满足低频启动,运转?提高调速范围,可是最终不是还是要求在低频段运转吗?低频段的转矩会改变吗?
以下是引用yming在2014-12-20 09:13:29的发言 >13楼:G120-2的SLVC和...

引用13楼详细内容:

G120-2的SLVC和MM440可不太一样。MM440的开闭环转换节点是自己设置。G120-2可是通过动态辨识P1960等,自己会自动设置。楼主一定是作了动态辨识。
我也是从MM440更换到G120-2,有原来设备参数。在线监控才发现P0350太小(同一台电机,实测值相比);不知咋回事儿?
楼主还是需要监控R1751电机模型状态,看看到底是否处于开环?闭环?
看看P1750是如何设置的?这和MM440相似。
使用编码器,性能当然好。我也用。但对于几十个辊速比联动就比较麻烦,增加了维护和故障概率。何况使用的是第三方电机;电机参数只能通过辨识。不如加大功率容量;提高调速范围;容易满足低频启动、运转(总是会需要低速穿带、穿丝过程呀),同时还获得一定的效益(配和不配几十台减速机)。何况现在PM240-2同样Size的价格相差无几,何乐而不为。

哦,是这样。
负载转矩没有改变,但负载率改变了。
原来只能>0-50Hz调速,但这样就能达到 >0-100Hz调速。
上个图吧:



我想你能看明白。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:一个有意思的解答,很有创意!