展开查看
以下是引用yming在2015-01-04 19:12:49的发言 >15楼:我还真没注意过。我只是根据自己对串口模块的工作理解这么编写的。
如果不在启动块中声明可能也行吧。只是这么做比较方便、明了,和端口Port首次交换信息时不会出错。
你可以试试取消启动块的声明,看看结果如何?
以下是引用hatian7628在2015-01-04 16:32:10的发言 >:你好辛苦了,想问一...
我的理解:停机后再开机能够起到一个初始化的作用,能够避免误动作和出错。如果没有运行是没问题的但是偶尔有开机出错的隐患!