回复:求助,s120整流单元在送进线电源时炸机,请各位大神帮助分析

梦天空

  • 帖子

    1276
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-04 21:15:29

12楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2014-12-27 11:29:16的发言 >8楼:CIB板保险为什么会击穿,是它引起炸机呢还是炸机后把保险烧了?

CIB板上面没有保险吧,,那是PSB电源板,电源板的电源是从直流母线上取得,经过一个1200V的小快熔,起保护作用,我想是直流母线瞬间过压,或者短路引起的保险损坏,,而不是说保险损坏引起的炸机。。仅供参考。
这是完全正确的,你损坏的应该是电源板上的小熔断器,IGBT损坏及炸,弧光或高电压都可能引起二次侧熔断器损坏。