我们公司用S7-400,系统采用PCS7集成过程控制系统,编程语言采用cfc。总计8套设备。每套设备有2个电机、12个阀门及3个PID输出。有三台电脑同时与S7400通讯。突然今天跳出一条黒色报警信息说“CPU idle time in % is low”,请问是否说CPU处理时间过低,但是又如何解决呢,有如安全问题?
十万火急++++
提问者:yanyanyan
这个不是说CPU处理时间过低,而是CPU的空闲时间过低,即CPU太忙了,凌侠的方法主要是通过优化解决内存不够的问题,CPU太忙,建议将OB35的扫描时间加长,或者将一部分对时间要求不太高的放到慢速OB里.
项目简介:
一个工程师站作为单站,其他三个操作员站作为参考单站形式运行,CPU工三个,型号同为416.
最近发现,分别在不同的OS站上出现cpu idle time in % is low报警,报警栏的source是当前报警OS站的站名,其四个OS站不是同时出现。
刚看到上面回复说是PLC 的问题,我有几个问题:如果是PLC问题,那么报警栏的source应该是某一个PLC尔不是发生报警的OS站的站名,另外,如果是PLC发出的报价,那么所有OS站(一个工程师(单站)加三个参考单站(参考工程师站))都应该同时报警才对。
关于这个问题,问过很多人,有人说是PLC的 ,有的说是WINCC的,我个人决定此报警应该来至wincc。