如果功率不是很大,可采用110V变220V的升压变压器(隔离或自耦变压器均可,只要功率、电流足够)升压或直接采用AC220V电源,然后:
1)可采用单相220V的变频器(单相220V输入,三相220V输出),采用V/F控制,设置为400Hz输出时的有效电压为110V。变频器的输出峰值脉冲电压约300V多点。
2)如果电机是三角形接法的三相110V,方便的话 可以改为星形接法。同样采用单相220V的变频器(单相220V输入,三相220V输出),采用V/F控制,设置为400Hz输出时的有效电压约为190V。变频器的输出峰值脉冲电压约300V多点。