1)测量电机各相间的直流电阻(您的测量结果是相等,但部分匝间短路很难判定)、绝缘等;
2)查变频器至电机之间的电缆、连接点、接触器主触点(如果有此隔离接触器时);
3)将变频器输出电缆拆除,让变频器空载运行至50Hz时:用质量好的万用表测三相间的电压是否平衡,一般电压差应在2V以内;
测量方法:
1、数字万用表,AC750V档侧各相间电压,共测量三次;
2、指针式万用表:因为表头采用的是“半波整流”,需要在各相间调换正/负表笔测量,共需要测量6次。如:红表笔接U相、黑表笔接V相测一次,红表笔接V相、黑表笔接U相再测一次。其它相间做相同测量。此方法可以判断出三相逆变桥的那一个桥臂(那一相的上桥或下桥)没有输出或异常。