我在调试中(S7-300)中LAD编写的程序,发现如下问题:
1、A/D输入中有一路是加氯机的开度piw298,(它是一个电阻器信号)在程序中读出的数却是跳动的,一个是8676,一个是12246,反正二个数交替显示。不知为何?
2、又有一路输入(瓶重量输入),控制柜面板上的按钮开关的开关动作会影响其显示,比如:在程序中其反映的数为2400,如果把这个按钮打到另外一个位置,这个数就变为另外一个数,每次试着打这个开关都是这个样,(当然这个按钮跟这一路输入的内容是不相干的)。
3、A/D模块中输入的信号如果不是常见的mA或者V信号,是电阻器信号,要改变这个是在Hardware里改动吗?
本人是新手,请高手指教。