以下是引用mnbvc在2014-12-31 11:18:29的发言 >11楼:有时是人为造成的,一年前我在的公司,夏季24小时连续生产,控制室有46台变频器,空间小密度大,室内的温度已到了40度,可是老板说不超过40度不要开空调,原因是4台空调耗电多,结果造成两台45KW的变频器上的CUVC烧坏。
老板说不让开,呵呵,老板不明白电气的运行温度,cuvc的价格现在差不多9000元吧,外出维修的价格也是30%,损坏两台,那么两台空调的价钱就出来了,一年的电费出来了,,节约固然重要,但是不要因小失大,40度,是变频器进风允许的最高温度,你40度才开,,就像是人感冒发烧可以到40度,也没有问题啊 ,我们都是烧到40度才去的医院吗??一样的道理