发布于 2015-01-06 15:18:50
11楼
今天去看电机铭牌参数如下:功率:45KW,电流:84.4,功率因数:0.86,电机转数:1460,重量:310KG.
变频器相关参数设置,P0305=84.4,P0307=45KW,P0308=0.86,P0311=1480,P0313=2,P0330=1.33,P0344=270KG,P0346=0.824
P0347=2.060,P0350=0.0929,P0352=0.0077,P0604=130,P0640=170.
现在只改了P0344=310KG,运行一段时间看结果了。还有一个问题就是8台退火炉16台循环风机的P0350=0.0929,P0352=0.0077参数设置都是一样的这样可以吗?
努力努力再努力