回复:请高手指导下程序问题

askluck

  • 帖子

    65
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2013-07-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-06 16:22:07

5楼

//以上程序目的 当PIW256小于一个下限值,则MW6=0 ELSE MW6= PIW256,
然后调用FC105 规格化 进行转化成 0--100中间的一个数值。
如果出差,首先检查你的PIW256,是否在硬件组态中定义了物理地址。如果没有,当然会出错。
L MW 100
L MW 120
>=I
= L 20.0
A L 20.0
JNB _001
L 0
T MW 6
_001: NOP 0
A L 20.0
NOT
JNB _002
L MW 120
T MW 6
SET
SAVE
CLR
_002: A BR
= M 0.0
NETWORK2
A M 0.1
= L 20.0
BLD 103
A M 0.0
JNB _003
CALL "SCALE"
IN :=MW6
HI_LIM :=1.000000e+002
LO_LIM :=0.000000e+000
BIPOLAR:=L20.0
RET_VAL:=MW20
OUT :=MD200
_003: NOP 0