方法1在OB86里面编程,读取IM153的诊断地址(硬件组态里面看,不是DP地址),当出现错误,则进行置位,将此信号做在画面中或者主操作台上选择一个指示灯显示,就可以了。至于O86编程,则可以查阅S7300-400OB组织块手册。
监控只能说明问题存在,但最终是要解决你的掉站问题。
检查你的DP线路,是否有干扰源,是否布线不合理,如果距离过长,可以尝试降低通讯速率。
希望对你有帮助