12楼

在做P1910=1后,经过通电、启动、自辨识,P0350(定子绕组阻值)应该有所变化。(该默认数值为西门子4极电机。);该数值可以按实测数值输入。P0352(电缆阻值)也可以按实际测量值输入。
以上两数值和V/F模式下的那几个电压提升的效果有关。