发布于 2015-01-06 21:09:07
22楼
对于7.5kW的电机,通常都是三角形的接线了。按你说的带载时有20多安,是有点过载了,建议你先确认下电机的接线和变频器的电机参数设置,是否设置的参数和电机的铭牌参数一致。
如果现场可以手动盘车的话试试是否能手动盘动电机的轴或是所带的皮带,是否有卡涩不能转动的情况。如果可以脱开负载,那么最好脱开负载做下电机的参数辨识(尤其是矢量控制模式时,开环和闭环都很有必要的)。
按你说的星形接线的话,很有可能是变频里设置的电机参数和电机的铭牌参数不一致。