发布于 2015-01-07 15:38:30
6楼
主要原因:
1)断路器质量问题!!;
2)断路器烧坏的那一相的螺丝没有上紧或做工不合格!!!(接触不良引起拉弧);(对此原因深有感触。)
3)大惯量负载,启动困难。
4)电机问题。
个人认为:1至2条原因的可能性超70%。
15KW电机一般配D型40A微断,没问题的。轻载的甚至配D型32A微断,也是可以的。
7.5KW以下的电机用断路器直接控制,问题还不是很大(不建议这样控制)。15KW及以上功率的电机用断路器直接控制,非常不安全!!!危机人员及设备的安全。
如果您在发帖时注明具体负载,及2楼kdrjl版主提出的内容。以利于原因分析。
采用简洁的语言、全面描述。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才