回复22楼网友的提问:
先传上来4张图示,如能看懂,就不多说了。非常清楚的表明了 V/F 为什么不能实现转矩的控制,只能对最大负载进行限制和保护的问题了。
第一张图:MM440的V/F控制结构功能图:

第二张图:这是西门子传动产品(不分型号)变频器V/F控制功能框图:

第三张图:这是西门子变频器V/F控制,纺织专业的宏控制功能框图:

第四张图:这是西门子变频器SLVC(无编码器矢量控制)功能框图:

如果能读懂上述四张图的工作原理,你会发现,西门子的产品手册和产品样本,就是一部传动控制原理的教科书呀。图1至图4,把变频器的控制模式形成、发展路线图清晰表露出来了。
图1:是开环的、线性的V/F控制,他的最大电流在控制通道中起到了限制作用,而且是对变频器的输出电压和输出频率一起限制的。只要实际给定过快,产生的加速电流就会反馈和作用在给定通道上,使输出电压和输出电流同时降低,这就是为什么加速斜坡时间短了以后,会出现转速波动的原因了。
图2:她更清晰的反映了图1的工作原理。更容易读懂V/F控制的基本控制原理和工作流程。
图3:纺织专业使用的模式。我们可以比较图3与图1和图2的区别,它的电流反馈只对变频器的输出电压起作用,对输出频率没有任何的耦合。这说明了什么?说明纺织专业的控制模式,具备了转矩控制的功能。近似于矢量控制的转矩控制了。但是,他还不是真正的矢量控制,因为,频率是开环给定的,如果实际转速低于设定值转速超过了交流异步电机的转折频率,那电机电流会迅速进入颠覆电流阶段,导致电机堵转失控。
图4:这是真正的无编码器的矢量控制。它是近似于直流调速那样的控制,电机转矩控制具有截止特性。在电机10%至100%额定转速内,可以实现恒转矩特性。在额定转速以上至最高转速可以实现恒功率特性。图4给出的系统控制才是最强悍的发挥电机的最大潜能。由图4比较图1;2;3,你会发现矢量控制与V/F控制的不同点。在这里,书本知识与实际应用实例,是完美结合的。