回复:请教Smart 700与S7-200 CP243-1以太网通信不上

并州将

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:游侠

注册时间:2013-10-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-07 21:03:01

10楼

1、读取模块
2、选择6GK7 243-1EX01-0XE0
3、IP地址和子网掩码填好
4、QB=2(自动计算) 要为此模块配置的连接数目:2(上位机和触摸屏)
5、连接0配置为服务器连接 本地TSAP :02.00 远程TSAP:02.00
勾选此服务将于操作面板(OP)连接 并填写触摸屏的IP地址
6、连接1配置为服务器连接 本地TSAP:11.00 远程TSAP:10.00(这个需要和你上位机的相同)
并填写上位机的IP地址
7、CRC保护 :是
8、建议地址不能在程序里用到,建议设的大点
最后在主程序里用SM0.0调用ETHx_CTRL