甫哥的办法很到位了,缩小了范围,到底是电机还是变频器的问题。我认为电机的问题比较大,有时候使用万用表是测量不出匝间短路的,,,
定子绕组出现匝间短路、局部接地、断路等,都会引起走子绕组中某一相或其二根电流过大,使三相电流严重不平衡。主要原因是:
(1)定于内膛有灰尘、杂物、硬性创伤,造成匝间短路。
  (2)定子绕组某相断路。
  (3)定子绕组受潮,有漏电流现象。