分布式系统,如果不能油气管线,电力电网那样下大成本建设专用线路网络来保证通讯的实时性和可靠性的话。

那么 就符合大部分 分布式系统的特点:
通讯不稳定,长延时,慢周期,网络报文中间中转过多,带宽受限或者接入带宽尚可,但是中间传输有多处瓶颈。

针对这些 工况,
即便是上 4G,也无法得到很大的改善。

我建议使用 DNP 3.0 协议。

而国内流行的 103 104 则不做推荐, 电网流行的 IEC61850 也不做推荐。
相比 DNP 3.0, 上述几个都太过于复杂, 也会导致相对比较昂贵的 硬件成本。

目前 有好多家 RTU 产品, 都适合在水行业应用,且支持DNP 3.0协议。
PLC厂家中,西门子,GE ,施耐德 都有 DNP 3.0 专用通讯模块, AB通过第三方也可以支持DNP3,
当让相比 前边3家, 确实水平次了点。

重要的是 PVSS,对DNP 3 的支持非常的好。

除了支持 DNP 3的 时间戳 / 质量戳外,还支持DNP 3的断网续传。

特别适合 时断时续,通讯延迟很大 的这种 分布式网络。