回复:应用探讨——以太网工作原理及在工业环境中以太网络诊断方法探讨

KITT

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1223
  • 精华

    13
  • 被关注

    157

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-08 20:24:30

10楼

在重组网络环境网络路由的时候发生了超时也不会这么长时间,这个环网是否存在兼容性问题都是西门子的产品应该不会。有可能就是这个网络本身有问题但是一直走的是经过341车间这个路由然而现在341出现了问题他就重构网络路径这样以前的隐性问题就出现了。这应该与服务器没有关系还是网络超时了。他能网络冗余就不能电源冗余。这个环网管理器有诊断信息可以参考如果没有故障那么换个431的交换机或者与其他对调一下。像应用层的软件一般不管他什么网络结构只管向网关发数据由网关来制定路由所以由此引起的应用层问题应该不会发生的当然如果是本身通信问题那么不得而知。可以从服务器PING431网络 加ping后面加-T 一直让他检测如果出现timeout说明网络确实出现问题了如果一直是几毫秒那么可能出现在通信网络上或者通信资源上是否由于431与341之间存在通信然而341坏了引起他老是尝试建立连接和OPC服务器的通信出现问题,独立诊断431的CPU看看是否有些线索。