我用movevelocity时,它的error会在0和1之间跳动,能够正常动作。但是当PLC断电重启后,再调用movevelocity的时候,error 显示127,并且不能工作,唯有再次下载程序才能工作。请问这是为什么呢?

提问者:


MAP指令库指令MoveVelocity的错误代码含义如下:
0=无故障;1=立即停止;3:执行错误

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
使用map库文件时候,MoveVelocity时候,对于error和C_pos的地址不要写的太大,试一下,以前我这么改过就好了,而且注意Q0.0和Q0.1这两个库文件都是有地址区的,不要冲突了。