以下是引用张翼陈在2015-01-08 21:13:51的发言 >8楼:觉得电机匝间短路可能比较大,因为万用表测不出来,而且匝间短路就是造成测量时电流较大。另外弱弱的问各位大神一下,变频器撤掉输出线空载运行对变频器没有损伤吗???
对变频器没有损伤。
不过,部分变频器的出厂参数或用户应用时的参数:启用了“低负荷”保护功能。在采用变频器输出悬空运行试机、测试时,必须取消此保护功能。否则,变频器无法正常给定运行,更谈不上“空载”测试了。
空载输出平衡的变频器,一般情况下可以判定是没问题的,特别是新变频器或使用年限不是很长的变频器。不过,这并不是绝对的,对于老旧、送修或不定期报警、保护停机的变频器,在排除电机、电机电缆及变频器与电机之间电气绝对(肯定)没问题时,也不能不怀疑变频器有问题。如(过流):驱动电路的驱动能力(电流)不足、储能电容容量严重下降、IGBT特性变差或更换的IGBT特性不符、过流等保护电路异常等。