为什么step7中DB数据块的相邻两个字节和双字类型的地址不连续

934

3

2015-01-09 08:36:07

展开查看
引用自找答案,问题ID:123203

为什么step7中DB数据块的相邻两个字节和双字类型的地址不连续

提问者:明之靖


阿鸣 回答道:

当初在创建定义或显示这个DB时应用了WORD的单位,所以是+12,+14的形式显示。显示的格式与你所定义的数据的类型无关。

还有3人在找答案上回答了该问题,查看全部>
例如在db1中,我建了一个byte类型变量a,地址自动分配为+12;其后再增加real型变量b,地址自动分配为+14,如果byte是一个字节的话,变量b不应该从+13开始4个字节么?还是+12和+14只是显示而已?实际上,变量a地址为db1.dbb12,变量b地址为db1.dbd13?如果要是db1.dbb13不浪费,应该怎么做?