回复:介绍一些PM240-2亮点

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-01-09 16:43:28

7楼

展开查看
以下是引用刚刚入门在2015-01-09 14:01:58的发言 >3楼:y版你才开始用?我接下来项目想用PM240-2,因为更小巧了(更窄了),但办事处的西门子人员建议我等等,因为刚出不久,看来确实是推出时间短,但我们简单的V/F应用应该没事,还有穿墙安装到底适用哪里?我们是装在控制柜里的,我问过价格好像跟PM240差不多(15KW轻载),不知是否如此,还有大于15KW的现在没有还是以后一直就没有?
据说PM240;PM240-2;硬件都一样,但CU接口不同,PM240-2是否就是想统一整合在一起,以后就是一种电机单传模块PM240-2,然后配置不同的CU是可选的。不过对于PM250是否能整合,就不得而知了。单机传动,如果能选择CU240;CU250;CU310;CU320任意,那可就真的成了模块化、积木式的结构平台了。多爽。

德国工业制造,都兴共平台技术,以汽车制造业为最典型,西门子的传动控制产品,也有这样的发展趋势了。对于系统集成商(OEM),这绝对是好事情。面对千变万化的行业市场需求,这种共平台技术,能够以不变应万变。无所不能。