回复:s7-1200用SCL编写基于时钟脉冲的定时器精度太差

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21144
  • 精华

    401
  • 被关注

    1491

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-01-09 21:41:51

6楼

展开查看
以下是引用CCHUANG在2015-01-09 14:50:45的发言 >4楼:我知道1200自带IEC定时器,但是在SCL里面调用要给IEC定时器分配DB块,这样程序的可移植性不好,就像300的FC里面写程序,喜欢用S5定时器而不是IEC定时器一样,所以想要在SCL里面实现S5定时器的功能
以下是引用伊默在2015-01-09 13:15:46的发言 >3楼:就你用程序里面的T...

引用3楼详细内容:

就你用程序里面的TON啊!

不明白楼主到底要什么? 1200自带的IEC定时器:TON、TOF不就是么?

既然用了时钟脉冲,就不能再计时了,而是应该通过计数来计时,分辨率就是一个时钟脉冲的周期了。