你之前电机的电子铭牌已经撞坏,因此你即使拥有写SMI手段,没有原始数据也是没有用的。
smi里不仅有型号之类的电机参数,而且有序列号,作为西门子官方是不会给最终用户提供这类数据的,因此,如果解决这类问题:
1、找西门子SFAE官方维修;
2、在有技术实力的西门子经销商,委托写SMI,但是由于序列号不对,装上以后,需要在伺服配置上做点工作;
3、增加SMC20,不用SMI,如机床没有安全集成的话可能会顺利些;
其实读写SMI数据,系统本身就用这个功能,只是很少有人去关注而已,总之,前提是要有同型号的SMI数据,数据文件名:smi10xb1.bin smi10xb2.bin 或: smi10xe1.bin smi10xe1.bin