发布于 2015-01-10 08:44:48
1楼
CU报F故障吗?如果不报,仅仅是告警,这个就是通讯信号不可靠呗。检查通讯电缆的安装布线。我在用G120时,用USB连接笔记本电脑的串口和CU250S-2,也是报*总闪烁,通讯一会有一会没。特别是在启动变频器和电机运行以后,相当的严重,停机时倒好得多。而采用485的端子口与计算机 IPC 通讯,就没有任何问题。很可靠。由此可以说明通讯的接线很重要。
DP通讯如果告*闪,那就是EMC的安装与布线有严重的问题。作为一种底层总线通讯,DP已经相当的成熟了。所以采用的连接器、紫电缆是否合格,也要检查的。现在的假货太多,以次充好,这直接影响通讯使用的可靠性。
我是你的朋友