回复:1200冷启动,暖启动及DB启动值的疑问

还是新手

  • 帖子

    547
  • 精华

    6
  • 被关注

    23

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-06-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-10 10:22:20

10楼

回zane版,硬件组态也修改过,例如把ai通道4~20ma改为0~20ma,cpu保护加密等。重新下载硬件组态。CPU停机,下载完成后CPU重新运行,DB值仍然没有变为启动值。更改一下程序,一致性下载,CPU不停机。CPU断电再上电,DB值仍然没有变为启动值。
一句话,一个项目(14台1200)调试完了,还没有见过DB变为启动值情况呢(DB设置了保持)!!
欢迎关注西门子民间技术支持微信公众帐号。