回复:关于6se70的“热保护”相关功能求释疑。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-01-10 22:18:39

10楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2014-11-29 15:23:35的发言 >5楼:参数383建议设置的大一点,,注意他的单位为S,,默认值为100s,,这个对于大电机来讲较小,在以前的应用中,选择默认值,经常会误报故障,,建议根据不同的电机,或者电机本身的名牌数据,,或者直接将该计算屏蔽,设置为0.
把P383的值设大?设多大呢?如果不懂,将其屏蔽设为0,这未尝不可。但是装置作为一个热保护的功能被屏蔽了,不觉得可惜吗?嘻嘻

所以说,自动化与传动工程师,不仅仅是熟知闭环自动控制原理就行了。不是把装置的基本参数会设置了,就OK了。若想把西门子的传动控制器用好用足,把系统做得更完美,电机的知识也要有。其实,都是些基础知识罢了。对于像3SE70这样的工程型变频器,能用上的功能尽量用上,完备的监控和保护全都有,其输出外部可以不挂任何保护硬件,也能对电机实施完备的保护功能。多爽呀。

本楼的问题关键词:电机过载,热平衡(强调冷却和散热),时间常数。仅此