展开查看
以下是引用kdrjl在2015-01-10 21:27:52的发言 >19楼:17楼还是找到了功率因数问题的出处。我搜百度没搜到。
在MM440和G120的样本里,都只标注了cos φ 的参数,没提 λ ,而在S120里提到了功率因数 λ 。看来伺服控制的技术参数和传动控制的技术参数在功率因数方面还是有不同点的。考虑到了非正弦波电源供电?这还是比较奇怪呀。
关于功率因数:从前教科书用的 λ ,所有用电器都存在功率因数。异步电机标注用cos φ 也可用λ 。
功率因数 λ=cos φ 。
我对PM240-2所说的λ= 0.7;λ =0.85表示怀疑。
它前端就是二极管整流,除非前端的X电容造成的。
回头有时间,要用仪器实际监控,测量观察一下。
=====================================
对于选择PT(穿墙式安装),也是为了电柜“全封闭”(不用任何电柜风机);因为柜内散热功耗仅20W/台。原来MM440运行时,柜体、柜门怎么密封都不行。每年总需要停机,清理一次。电路板过热,烧坏PCB板,导致元件损坏的问题发生过多次。去其他单位现场,经常看到变频柜开着门的情况,不是吗?