展开查看
以下是引用yming在2015-01-11 10:44:43的发言 >24楼:关于功率因数:从前教科书用的 λ ,所有用电器都存在功率因数。异步电机标注用cos φ 也可用λ 。
功率因数 λ=cos φ 。
我对PM240-2所说的λ= 0.7;λ =0.85表示怀疑。
它前端就是二极管整流,除非前端的X电容造成的。
回头有时间,要用仪器实际监控,测量观察一下。
=====================================
对于选择PT(穿墙式安装),也是为了电柜“全封闭”(不用任何电柜风机);因为柜内散热功耗仅20W/台。原来MM440运行时,柜体、柜门怎么密封都不行。每年总需要停机,清理一次。电路板过热,烧坏PCB板,导致元件损坏的问题发生过多次。去其他单位现场,经常看到变频柜开着门的情况,不是吗?
以下是引用kdrjl在2015-01-10 21:27:52的发言 >:17楼还是找到了功率...
y版所说,与我的想法一样,但是S120确实也用的 λ 表示功率因数,因为PM240-2可以挂伺服的CU(传动和伺服通吃),所以,我怀疑,伺服对供电与传动会有什么不同吗?因为不清楚,所以很想知道究竟。
你用PM240-2是用它的穿墙式结构,而我要用PM240-2是想挂CU310或CU320(做单机传动),嘻嘻,关注点不同。