现使用G130,690V,70KW装置,带了两台30KW的电机,两台电机不刚性连接,其中一台电机有编码器。静态优化是两台电机的参数总和优化的。我也知道这种情况推荐用V/F控制,但客户要求那样,没办法。现在问题是当我用无编码器矢量控制的时候,低速时能读到编码器值,超过70r/min,编码器就没反馈了,直接为零。电机最高转速1470r/min--50HZ。同样参数,我用V/F控制,编码器反馈一点问题都没有。肯定是干扰造成的,难道矢量控制比V/F控制干扰会强这么多?有什么好的解决办法吗?本设备为一个大车,所以的柜子、电机、铁架子都是一个整体。