找到原因了,是这个电缸的启动信号在这个PQW257 的字里的第一位
是因为把这个字move一个16#1后这个PQW始终是1,才会造成信号没有更新的,要把这个信号置为0就正常了,
包括其他的信号,比如把MW10里的第一位写1,如果是MOVE16#1到MW10,这个MW10里会一直为1,如果是把M11.0接通为1后就断开,这个mw10就会在M11.0断开后值变为0