感谢伊默大侠的悉心指点;
1.正解,赞;
2.正解,赞;
未解疑问
3.在HMI为某个对象选择变量时,弹出的对话框无法按规律排序,例如按地址,数据类型等,要一个个找;
4.在HMI连接里面把HMI_1连接删除后,重新建立连接,为什么找不到PLC了,工作站显示为灰色,有解决方法吗?

我应该没有说Portal V12体无完肤,这太夸张了!应该说依我现在的知识点的欠缺和西门子软件的不完善,有吐槽点,我个人知识点的欠缺的吐槽点,热线工程师和论坛热心的工程师会帮忙解决,而真正西门子本身的问题,肯定希望西门子修复及完善;
为了不带来所谓的“负面”,分享下我的些经验;
1.在STEP 7项目移植到Portal时,会造成UDT的丢失,或者其他未知的问题,我的方法是,在STEP 7项目中将逻辑块转成STL源文件,再复制到文本,再在Portal的plc项目中的外部源文件添加源文件,在从源生成块,所有的程序块和DB及UDT全部正确的导入;
2.SIMATIC WinCC flexible 项目转到Poartal时会出现由于HMI屏幕分辨率不同而造成画面不能铺满的问题;我的方法是在step7中将flexible 项目的设备类型改为与Portal的屏分辨率最接近的型号,然后将画面全部打开一遍,再另存为SP3;再正确移植到Portal后,打开画面,全选,组合,拉伸!效率提高了多少,你懂的!

斑竹,这贴能加精吗?期待!