以下是引用梦天空在2015-01-11 19:01:03的发言 >1楼:一是使用马达综合保护器,比如西门子3UF7,这类可以通过电脑设定保护电流的大小,你只要输入电机的额定电流即可,保护电流可以随便设定,一般120%跳闸。

二是使用马达断路器,比如西门子3RV10,最小电流可能为1.1A,你的25w电机电流应在1A左右。正好满足要求。
25W电机电流没有1A,估计电流在0.05A左右,是不能使用3RV10的,这些小的电流市面上很难找到合适的电机断路器及热继电器,还是直接使用一个1A的普通断路器吧。