根据控制器采样回风温度设定点比较后其差值△T经控制模块计算后输出调节至加热阀、冷水阀。
当回风温度高于设定点温度,控制器输出信号,冷水阀开大,当回风温度低于设定点温度,控制器输出信号,加热阀开大。
根据控制器采样回风湿度设定点比较后其差值△H经控制模块计算后输出调节至冷水阀、加湿阀。
当回风湿度高于设定点湿度,控制器输出信号,冷水阀开大,当回风湿度低于设定点湿度,控制器输出信号,加湿阀开大。
根据控制器采样送风风速与设定点比较后其差值△P经控制模块计算后输出调节至变频器。
当送风风速高于设定点风速,控制器输出信号,变频器输出减小,当送风风速低于设定点压力,控制器输出信号,变频器输出增大!