回复:程序自动启动后,若设变频器频率高时输出点不断闪烁,不知道什么原因

SZhengfeng

  • 帖子

    385
  • 精华

    2
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2015-01-12 17:19:55

9楼

V0.0=1#工,V0.1=1#变,V0.2=2#工,V0.3=2#变,V0.4=3#工,V0.5=3#变;然后根据不同的状态敷值!
比如从当前1变2工3停变成1变2工3工,状态由0000110变00010110,以此类推,感觉这样做的程序把各种要切换的状态都纳进来,某台泵故障时也可切换到其他状态运行!
智慧制造!