回复:6SE70已经炸了两次啊 啊啊 啊

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36994
  • 精华

    455
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-01-12 21:08:06

2楼

是呀,人为操作是否可以排除?要现场确认;再有,就是如果非人为操作所致,那现场一定会留下蛛丝马迹的隐患。要采用示波器、谐波表测试整流电压和电流。像你描述的问题,更大的可能是整流回路存在环流问题,导致可控硅整流失控,预充电电路连续工作不旁路。这个一定要通过仪器的监控,查清楚。而不是在此靠猜想去获取思路。

两次炸是相同的现象,相同的结果。那故障隐患依然存在其中。事不过三,再炸就真的是不可原谅的错误了。