展开查看
以下是引用kdrjl在2015-01-12 21:08:06的发言 >2楼:是呀,人为操作是否可以排除?要现场确认;再有,就是如果非人为操作所致,那现场一定会留下蛛丝马迹的隐患。要采用示波器、谐波表测试整流电压和电流。像你描述的问题,更大的可能是整流回路存在环流问题,导致可控硅整流失控,预充电电路连续工作不旁路。这个一定要通过仪器的监控,查清楚。而不是在此靠猜想去获取思路。
两次炸是相同的现象,相同的结果。那故障隐患依然存在其中。事不过三,再炸就真的是不可原谅的错误了。
不是人为的,这个可以肯定。 同一个电柜里,还有另外一台6se70,一直都正常运行。 第一次出现故障的时候,西门子的专家也过来看了下,大致测量下硅以及IGBT,并且判断了下,然后也没有查出上面故障来,所以之后就一直工作到现在吧,直到故障再次出现。
结合对控制板的电路分析,这个三相二极管整流+电阻,就是相当于变频器的预充电回路,并且三相二极管整流是没有触发信号,只要一送电就开始整流吧。 并且这个电源是直接从主空开二次出线的吧,另外6se70同样从这里取得电源。
仔细检查这些环节,找不问题来。