这个问题很典型,我之前也遇到过类似的情况;4KW的变频器带4KW的电机报过载,一开始以为是电机负载重,换5.5KW的变频器还是报过载,我用的是Schneider 的变频器,电机盘动飞飞地,绝缘电阻都没有问题,把Schneider工程师都整过来了,也没搞定,确认变频器没问题,走了;最后才发现欧标的电机,220V三角形、380V星形,接线一改,嘛问题没有!

精华帖版主置评:又一个不仔细核对电机接线的典型案例。