最近,一台设备上面的3个BCD码显示仪表数字不稳定,频繁跳动。
1、接线方式:PLC一组(16点)输出线,通过选通方式,轮寻输出三只仪表的显示值。
2、最初怀疑是干扰问题,检查屏蔽线、接地线等接触牢固,初步排除是干扰问题。
3、更换新仪表后现象依旧。
4、启发:一台三菱PLC更换新型号(Fx2N-----Fx3U)后,因为扫描时间缩短,比较指令后LDP,频繁出现误动作,修改为LD指令后OK。
5、怀疑是更换新PLC后,扫描周期缩短,造成选通频率加快,造成输出数字加快,频繁跳动。
6、将本段程序移植到OB35中,故障解决。
7、将本次解决办法与大家分享。
L MW 128//设定值
SRW 1
T MW 128
L W#16#0
<>I
JC M001
AN M 0.0
S M 129.2
M001: AN M 129.2
JC M002
O I 99.0
O I 99.1
O I 99.2
O M 1.2
O M 1.3
O M 1.4
O M 1.5
O M 1.6
JC M003
L MW 130//输出值
SRW 1
T MW 130
L W#16#0
<>I
JC M004
AN M 0.0
S M 130.1
JU M004