回复:6SE70已经炸了两次啊 啊啊 啊

重新激活

  • 帖子

    329
  • 精华

    8
  • 被关注

    18

论坛等级:侠士

注册时间:2013-07-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-14 07:23:33

15楼

quote:以下是引用老兵在2015-01-13 20:12:09的发言:
AC-AC设备中,硅的两端并联了串电阻的二极管,既防止换向过压,也起到预充的作用。
这个我也知道的,昨天给技术热线打电话,我说“一送电就炸了,调速器压根就没启动,当时他也会纳闷”,之后他就怀疑制动单元,叫我把制动单元甩掉,再试试。说到这里,我突然想起,在这两次故障之前,此调速器曾经报过直流母线过压(不是很频繁),既然有制动单元,为什么还会报过压呢???

精华帖版主置评:对问题分析指向是对的。

评论