以下是引用鎏芙在2015-01-13 22:28:24的发言 >4楼


A:负载轴旋转一圈编码器所产生的脉冲数(LU)。
B:伺服电机旋转一圈,编码器产生的脉冲数(LU),脉冲×倍频=2048×2048=4194304。
C:电机轴与负载轴的减速比。例如:1:10,表示负载轴旋转1 圈,伺服电机旋转10 圈。
D:负载轴旋转一圈时设置的单位(LU),比如:您的机械旋转一圈移动10mm,机械单位设置10000。每个单位所表示的精度=10mm÷10000=0.001mm。

速度设定值(1000LU/min)对应转速为:
速度设定值为1000,如果负载轴旋转一圈需要10000LU,减速比为1∶1,那么对应转速为1000×1000LU/min=1000×1000÷10000rpm=100rpm。
朋友,你帅爆了!!!太感谢你了,还花时间做标记告诉我,不知道说什么才好。你们真是太厉害了,佩服。祝福您和您的家人,感谢,God bless you!