回复:如何批量的读入FC中INPUT中的内容?

askluck

  • 帖子

    65
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2013-07-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-14 10:37:32

2楼

FUNCTION_BLOCK FB1
VAR
i:INT;
END_VAR
VAR_INPUT
input:ARRAY[0..15] OF INT:=0;
END_VAR
VAR_OUTPUT
output:ARRAY[0..15] OF INT:=0;
END_VAR
FOR i:= 0 TO 15 BY 1 DO
output[i]:= input[i];
END_FOR;
END_FUNCTION_BLOCK
然后使用SFC20 COPY 背景数据块的output数据到你定义的DB中即可。
或直接读取FB1创建的DB背景数据块即可。