可能是考虑谐波的问题,西门子对细节分析的更全面了,我找到一些资料如下。
基本公式是: 功率因数=有功功率/视在功率。
在纯正弦波电路中,可以推出:功率因数=cosφ。但是,如果电路中有谐波,或者非正弦波电路中,上述等式是不成立的。
谈到无功补偿,大家马上想到并联电容,想到补偿柜,想到补偿器,等等。但是,系统功率因数的降低,不仅仅是电流移相(滞后)的结果,还有一个重要因数,就是谐波。
从功率因数的原始定义,我们可以推导出功率因数的一个完全表达式:
§=βcosα
其中:§:系统的功率因数。
β=I1 / I,叫做基波因子。表示基波电流占总电流的比例。 I1,基波电流,I,总电流。
cosα,叫做移相因子。也就是基波的功率因数。 α,电流相角。
从表达式中看出,总电流不变的情况下,谐波增加,必然导致基波电流减少,就使得基波因子降低,功率因数下降。同样,电流移相多,移相因子降低,也使得功率因数降低。
以前的电力技术中,由于非线性设备较少,基波因子基本为1,使得我们面对无功补偿,都主要考虑移相因子的作用,长此下来,就把移相因子作为了功率因数的基本定义来理解,忽视了谐波。一遇到无功超标,立即想到电容补偿,忽视了谐波的作用,等到电容鼓包损坏,才想起谐波的危害。
所以,当功率因数不达标的时候,要对用电情况做调查,了解功率因数低的真实原因。如果有谐波的作用在里面,那么,仅仅考虑用电容是很危险的,必须想到要抑制谐波,或者消除谐波,才能达到目的。